发布于 2011-12-03 12:08:50
5楼
quote:以下是引用爱华在2011-12-02 21:41:45的发言:
楼上大哥,我如果用CPU 224XP,用CPU本体带的模拟量输入模块接变频器的反馈0-10V;剩余的三路模拟量输入接EM235,我看到0-20MA与0-5V在EM235的拨码开关设置是一样的,SW1与SW6打到ON其余都是OFF,这样可以吗?不用再调整硬件,对不对呢?以前用过314C—2DP,都是可以单独设置每一路,没遇到200这种情况!
应该没问题,这样都可以用足0-32000.
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!