模拟量输入:除非启用了模拟量输入过滤,否则,S7-200在正常扫描周期中不更新来自扩展模块的模拟量输入。模拟量滤波会使您得到较稳定的信号。可以启用每个模拟量输入通道的滤波功能。
当您启用了模拟量输入滤波功能后,S7-200会在每一个扫描周期刷新模拟量、执行滤波功能并且在内部存储滤波值。当程序中访问模拟量输入时使用滤波值。
如果没有启用模拟量输入滤波,则当程序访问模拟量输入时,S7-200都会直接从扩展模块读取模拟值。
在每次扫描期间,CPU224XP的AIW0和AIW2模拟量输入都会读取模-数转换器生成的最新值,从而完成刷新。该转换器求取的是均值(sigma-delta),因此通常无需软件滤波。
【以上文字均摘自:S7-200 可编程序控制器系统手册-2008版】