这是一张看似很简单变频器安装接线推荐的示图。但真正按照去做正确了。估计多数没。而你照着这个做正确了,应该可以把变频器的开机干扰抑制在了最低的限度。不信就试试:
1,强电的电缆必须要屏蔽;
2,电机的外壳和变频器输出的PE要直接连接。这一点,许多的人却认识不到,或理解不正确。不要把变频器的输出端PE端子悬空呀。以为变频器的外壳就是一个大PE呢;
3,那就是系统所有的外壳导体等电位是否做到了?没做到不行;
4,接地点的选择。很重要。要把接地点选择在,系统最大面积的导体作为接地点,效果最好。比如,电机的基座或电器柜外壳,谁的导体面积大,就把谁当作接地点。