回复:CPU222CN做MODBUS从站报错

Laohuai

  • 帖子

    6046
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-03 20:48:33

1楼

MaxIQ: 最大I/Q位:参与通信的最大I/O点数,S7-200的I/O映像区为128/128,缺省值为128
MaxAI: 最大AI字数:参与通信的最大AI通道数,可为16或32
MaxHOLD:最大保持寄存器区:参与通信的V存储区字(VW)
这3个值设置有误,因为CPU222和CPU224是不一样的。

MBUS_SLAVE的ERROR=10,那么MBUS_INT的 ERROR=1 吗?

PPI电缆无法通讯是因为通讯口被modbus占用了。模式开关拨到STOP位置就可以通讯了。