quote:以下是引用01之美在2011-12-04 08:40:34的发言:
我没说清楚不好意思,现场情况是,DDC给变频器的模拟量信号和启停、反馈等信号都没受到影响,但是远在1米多以外的DDC模块的通讯出问题了,DDC模块的通讯线没有和变频器的动力线一个线槽。变频器PE和动力PE都连接可靠了。线也都是分两个金属软管敷设的,我再去试一下屏蔽线双端接地和金属软管金属层接地。

还是没有做好吧?比如,那个受干扰的DDC通讯DDC的机壳,是不是与系统所有的外壳等电位了?另外作为屏蔽电缆,当然是双端接外壳了。也就是说系统要等电位。通讯线的屏蔽是双端接外壳了吗?等等

抗干扰,原则很简单,做起来,做正确了,不易。