quote:以下是引用Automann在2011-12-04 09:14:32的发言:
精度和分辨率是两个概念,分辨率=1/(2的N次方),下面给一个400模块手册的AI模块输出误差的实例:
模拟量输出模块 SM 432;AO 8 x 13位将用于电压输出。 设置的输出范围是“± 10 V”。
模块运行的环境温度为 30°C,即属于操作限制范围内。 模块状态的规范:
● 电压输出的运行限制: ±0,5 %
因而,必须允许模块在整个额定范围内输出误差为 ± 0.05 V (10 V 的 ±0.5 %)。
也就是说,对于实际电压为 1 V 的值,模块将提供从 0.95 V 到 1.05 V范围内的输出值。
在这种情况中,相对误差为 ±5 %。
随着输出值接近 10 V ,相对误差将会减小。
按照老师的说法,也就是说可以这么理解:模板是多少位的,讲的是分辨率,而精度指的是相对误差。