两种方法都是对的,关键区别在于DP的组态上。
1、使用move指令:相当于单独读写字节。前提:组态必须是word cons。
2、使用SFC14,15指令:打包发送,此时是无法单独读取的。前提:组态为whole cons/PPO。
至于大家所说的字长问题,是因为型号或者硬件的支持不一样。
我喜欢偷懒的第一种方式,不用所有的字节都去读写。