回复:WINCC向PLC写入数据缓慢 观察wincc的驱动器连接状态发现总是有几个写请求?

Longlong_Tech

  • 帖子

    560
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2007-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-04 16:52:11

5楼

quote:以下是引用axg2008在2011-11-30 12:34:14的发言:
quote:以下是引用0331631在2011-11-25 11:00:01的发言:
问题找到了,wincc单次不能通过全局脚本写太多的数据给PLC 否则速度会很慢,不了解具体的写入规则。如果单次写入变量多与5个就会出现延迟的情况!跟电脑硬件配置关系不到!


那该怎么解决呢?


目前只能利用循环计数方式 出发写数据命令后,分多次写入,每次数据个数不超过5个!
Life is not divided into semesters.