quote:以下是引用youhm在2011-12-04 14:19:11的发言:你可以看一下这个文档
MM440使用三线控制变频器,是使用了BiCo和自由功能块里的RS触发器
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/SD/faq/F0029.pdf不过自由功能块里的RS触发器不是复位优先,这样当启动按钮卡住,那么按停止按钮将不能停止变频器,所以我觉得应该在添加一个与门来实现停止优先,在F0029的文档基础上做些修改
P2801[0]=1 激活与门1
P2810[0]=722.0
P2810[1]=722.1
P2840[0]=2811 (这个就是把文档里的RS触发器置位端由722.0改成与门1的输出,这样只有当DI2为1时与门1才可能输出,RS触发器才有置位信号,实现停止优先)
P0852是脉冲使能和封锁的BI参数,封锁脉冲则变频器无输出,和你说的脉冲启停是两码事。
另外MM420没有自由功能块,所以就不能实现上述功能
我也想到了RS触发器就是不知道怎么设置 果然是高手理解得很透彻!!谢谢了