第一个代码:

A DB600.DBX 20.0
= L 0.0
BLD 103
CALL FB 300 , DB606
INPUT :="3#热风炉煤气温度"
INPUT_H :=
INPUT_L :=
INPUT_H_ALARM:=
INPUT_L_ALARM:=
INPUT_TYPE :=2
RESET :=L0.0
OUTPUT :=
OUT_H_ALARM :=
OUT_L_ALARM :=
NOP 0
这个好使

第二种:

A DB600.DBX 20.0
= L 0.0
BLD 103
CALL FB 300 , DB607
INPUT :="3#热风炉拱顶温度"
INPUT_H :=
INPUT_L :=
INPUT_H_ALARM:=
INPUT_L_ALARM:=
INPUT_TYPE :=
RESET :=L0.0
OUTPUT :=
OUT_H_ALARM :=
OUT_L_ALARM :=
NOP 0