很奇怪的现象,一台老设备,用了有7,8年
配置:主机架:CPU314(314-1AE04)+IM360+(3个321-1BL)+(2个322-1BL)+CP340
扩展机架 307+IM361+3个(321-1BL)+2个(322-1BL)+(FM350-2)
开机是正常的,过几分钟后主机架的DO乱闪,监控程序和变量表发现是扩展机架的DI模块输入点乱闪引起,但其本身的输入点没问题(都是按钮和光点开关。DI模块上的灯不闪),换了360和361后,问题没解决。