回复:关于440变频器的外部端子排控制和Profibus 控制切换

bluesoft

  • 帖子

    657
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-05 15:26:29

5楼

不知道你的实际的控制方式,参数没法准确给出。
实现你的要求很简单,就是用一个旋钮开关,用来选择使用参数组1还是2,即选择外部端子控制还是DP控制。
内部参数需要设置两组,例如P0700.0=2,P0700.1=6