回复:应用探讨——供电系统的接地类型、特点以及影响等问题讨论

lranbing

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8827
  • 精华

    48
  • 被关注

    345

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-06 08:40:48

1楼

供电的基本方式的使用范围
TN-S:适宜大中公共建筑中的配电系统。
TN-C:适宜三相负荷平衡以及未装设剩余电流保护器的配电系统。
TN-C-S:适宜小区居民住宅楼的配电系统。
TT:是地区供电部门规定采用的配电系统或在TN接地系统中装设剩余电流保护器的配电系统。
IT:适宜诸如消防配电系统、医院手术室等对不间断供电要求高的配电系统。

对我们而言,主要是TN 方式供电系统。
TN 方式供电系统的特点:
供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。
一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为(220V)短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的很多倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

TN-C系统,主要是三相四线制,有四根线,四线是指三根火线(A、B、C)、一根工作零线(N)。它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 PEN 表示。TN-C 方式供电系统
由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压。
如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)。
如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。
TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。

TN-S 方式供电系统
TN—S系统中(三相五线制),有五根线,五线是指三根火线(A、B、C)、一根工作零线(N)、一根保护零线(PE),工作零线和保护零线均由变压器的中性点引出,中性点直接接地,接地电阻R不得大于4欧姆;工作零线和保护零线均重复接地,接地电阻R不得大于10欧姆。????
它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统。
TN-S 供电系统的特点如下。?
系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
工作零线只用作单相照明负载回路。
专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。
干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。