回复:应用探讨——供电系统的接地类型、特点以及影响等问题讨论

匪夷所思

  • 帖子

    1260
  • 精华

    1
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-12-06 08:45:59

3楼

二、保护接地、工作接地及接零的范围
⑴电力设备的下列金属部分,除另有规定者外,均应接地或接零:
①电机、变压器、低压电器、照明器具、携带式及移动式用电器具的低壳或外壳;
②机电设备的传动装置;
③互感器的二次接线;
④配电屏与控制屏的框架;
⑤屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝架构的靠近带电部分的金属围栏和金属门;
⑥交、直流电力电缆接线盒,终端的外壳,电缆的外皮和穿线钢管等;
⑦在非沥青地面的居住区内,无避雷线接地短路电流架空动力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;
⑧装在配电线路杆上的开关设备、电容器等电力设备;
⑨控制电缆的外皮。
⑵电力设备的下列金属部分除另有规定者外可不接地或接零:
①在木质、沥青等不良导电地面的房间内,交流额定电压380v以下,直流额定电压440v以下的电力设备外壳,但当维护人员可能同时触及外壳和接地物件时除外;
②在干燥场所,交流额定电压127v以下,直流额定电压110v以下的电力设备外壳,但爆炸危险场所除外;
③安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表,继电器和其它低压电气的外壳,以及当发生绝缘破坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;
④安装在已接地的金属构架上的设备(应保证电气接触良好)如套管等,但有爆炸危险的场所除外;
⑤额定电压220v及以下的蓄电池室内支架;
⑥与已接地的机床底座之间有可靠接触的电动机和电器外壳,但有爆炸危险的场所除外。
⑶工作接地的范围:
①变压器、发电机、静电电容器的中心点,在变压器中性点绝缘的系统中,经击穿熔断器接地;
②电流互感器、避雷针、避雷线、避雷网、保间隙等。
⑷保护接地、接零范围:
电气设备接地或接零范围

电气设备接地或接零的范围
序号 对地电 压 房屋特征
无高度
危险 高度
危险 特别危险包括有着火危险及室外装置 有爆炸危险的
1 2 3 4 5
Ⅰ 65V以下 不需要接地或接零
(在固定式36V或12V低压装置中,常将线路的一相接地作为变压器绝缘击穿和一次电压窜入二次绕组的保护装置) 为了防止静电荷可能引起的火花,在Q—1级及Q—2级房屋中,应将保存易燃体的金属容器(已用沥青及涂松香的黄麻绝缘除外)或含有这些液体器械,运送这些液体的管子,过滤这些液体的过滤器,以及液体流过时与金属包皮摩擦的部分,予以接地
Ⅱ 65V到150V 不需要接地或接零 手柄、飞轮以及与机床有金属连接的电动机外壳 在正常情况下,与带电部分绝缘的器械,电机及配电屏的金属外壳及架构,电缆接头盒,中间接线盒的金属外壳,电缆的金属包皮及金属保护管等 同序号Ⅰ—5及Ⅱ—4中的元件
Ⅲ 150V到1000V 同序号Ⅱ—4中的元件 同序号Ⅰ—5及Ⅱ—4中的元件
Ⅳ 1000V以上 在正常情况下,与带电部分绝缘的金属部分,电气设备的支架和围棚结构的所有金属部分以及房屋、平台和可能带电,而人能接触的结构部分 同序号Ⅰ—5、Ⅱ—3及Ⅱ—4中的元件