回复:应用探讨——供电系统的接地类型、特点以及影响等问题讨论

匪夷所思

  • 帖子

    1261
  • 精华

    1
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-12-06 08:47:11

5楼

接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。
1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。
交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。