回复:应用探讨——供电系统的接地类型、特点以及影响等问题讨论

小焱

  • 帖子

    752
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-06 22:29:40

16楼

1. 目的
为保护人身和控制系统的安全以及抑制干扰,特制定本规程。
2. 接地分类
2.1 分类
接地按其功能可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地等。
2.2 保护接地
2.2.1 保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。凡控制系统的机柜、操作台、仪表柜、 配电柜、继电器柜等用电设备的金属外壳及控制设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如绝缘破坏等)而有可能带危险电压者 ,均应作保护接地。
2.2.2 低于 36V 供电的现场仪表,如无特殊要求可不做保护接地,但有可能与高于 36V 电压设备接触的除外。
2.2.3 当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。
2.3 工作接地
2.3.1 仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。
2.3.2 隔离信号可以不接地。这里的 “ 隔离 ” 是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。
2.3.3 非隔离信号通常是以直流电源负极为参考点,并接地。信号分配均以此为参考点。
2.3.4 仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。
2.4 本安系统接地
2.4.1 隔离式安全栅不需要专门接地。
2.4.2 齐纳式安全栅应设置接地连接系统。
2.4.3 齐纳式安全栅的本安系统接地与仪表信号回路接地不应分开。
2.5 防静电接地
2.5.1 安装 DCS 、 PLC 、 SIS 等设备的控制室,应考虑防静电接地。
2.5.2 已经做了保护接地的仪表和设备,不必再另做防静电接地。
2.6 防雷接地
2.6.1 当仪表及控制系统的信号线路从室外进入室内后,如需要设置防雷接地连接的场合 ,应实施防雷接地连接。
2.6.2 仪表及控制系统防雷接地应与电气专业防雷接地系统共用,但不得与独立避雷装置共用接地装置。