发布于 2011-12-06 23:47:07
8楼
400的程序是不是在监控的时候覆盖过,我这边也是提升机(干熄焦)焦耐院设计的,太重的设备。我们这边到是没有出现过你说的那种情况,而是出现过里面的星形包有问题。前几天我们这的走行变频器的CUVC板烧过。今天用新到的备件做实验,结果出现了各大问题。郁闷死,正在寻找故障的根源呢。
还有就是给你个提议,出问题一般咨询设备厂家的调试技术人员比较好,问设备生产厂家有时会被误导。
麻烦加各QQ:187347459.
两台电机进线互换,CT板也要调换吧。下参数的时候里面的地址需要变更,还有就是即使有两套提升机,用2#提升机的2#提升电机变频器的参数下装到1#提升机的2#提升电机变频器中,即使所有参数都一样也可能出现别的故障例如F021。一般不建议两套设备的参数与程序共用。