quote:以下是引用nocry在2011-12-07 11:54:41的发言:
请教youhm
看功能图的D触发器的动作表第五行
这个D触发器是不是D输入=0和存储脉冲的信号有上升沿液位导致Q=0
这样是不是也能实现了单按钮启停啊

把D触发器的D输入P2834[1]设为D触发器的Q反r2836就可以实现单按钮启停。