回复:应用探讨——西门子指针编程使用探讨

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-07 13:44:47

83楼

quote:以下是引用nocry在2011-12-07 11:21:30的发言:
quote:以下是引用youhm在2011-12-06 21:30:22的发言:
改成如下是不是更好一些
L #IN0
T #TEMP3
OPN DB [#TEMP3]
L P#178.0 //要处理的最好一个字的地址
LAR1
L 10 //要处理的数据个数
M001: T #TEMP2
L DBW [AR1,P#0.0]
T DBW [AR1,P#2.0]
L -16
+AR1
L #TEMP2
LOOP M001
SAVE
BE


是,谢谢youhm指点,这样确实有简单多了,没有想到直接对指针进行操作~,以后可以记住这点了


呵呵,其实是不是还可以这样:
L #IN0
T #TEMP3
OPN DB [#TEMP3]
LAR1 P#18.0 //要处理的第一个字的地址
L 10 //要处理的数据个数
M001: T #TEMP2
L DBW [AR1,P#0.0]
T DBW [AR1,P#2.0]
+AR1 P16.0
L #TEMP2
LOOP M001
SAVE
BE
不建议地址寄存器递减着寻址,一般都是地址寄存器递增着寻址!