quote:以下是引用YiMoon在2011-11-30 11:15:31的发言:
看了这个有点疑问了:
我这边用的S7400,带ET200M,CP341是挂在ET200M里的,用的是MODBUS,带硬件狗的,有时我们会把ET断电,上电后CP341还是正常的。这个跟楼主说的有点出入啊。组态信息可能是保存在硬件狗里了吧

硬件狗不会保存硬件组态信息,只是起到一个校验的作用。
硬件组态信息还是存在CPU里面的