后来,学习了一些相关资料、也咨询了变压器厂家,还是有点糊涂,感觉还是没有一个定性的东西来判断。我又请教了以前专门搞供配电的资深同事,他告诉我:变压器在过载状况下运行,主要反应出来的现象是温度的快速上升,油自冷的变压器在加了强迫风冷后,可以提高一个容量等级使用;如果变压器超过额定能力运行,只要变压器温度不超过80度就没有多大问题,如果超过了80度就要降负荷了。
这几天公司新增设备全部投入运行,我们开启变压器的强迫风冷,额定容量为6300KVA变压器,实际负荷达到了7000KW左右,确实超了近10%,记录了10小时变压器的运行温度稳定在56度左右,电压平稳。这样我心里就有底了!看来我同事说的应该是正确的!哎。。。。。。没办法、不得已而为之!