软冗余功能块FB101 参数 PAA_LAST 定义我不确定呢.帮忙参谋参谋欧

已锁定

ABBCCC

  • 帖子

    4717
  • 精华

    6
  • 被关注

    297

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

软冗余功能块FB101 参数 PAA_LAST 定义我不确定呢.帮忙参谋参谋欧

536

0

2011-12-07 17:13:57

PAA_LAST 官方解释:ET200M站最后一个输出字节的地址,PAA_FIRST 到
PAA_LAST的字节范围必须是ET200M站上连续定义的。
我想弄清我开关量输出的结束地址是39,模拟量输出的结束输出地址是279.那我是输入多少.
39 和279 对于输出字节地址算是连续的吗?为什么教程上都是4呢?教程上ET200M模板里是个8入8出的混合输入输出模板难道不应该是1吗?