回复:关于液位控制的。大家有什么好办法。

KOW

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2010-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-07 19:31:16

1楼

一个挂面加工厂的系统。用的是s7-200,并不是我做的,我去给他们改进。
系统主要用于和面,搅拌。向一个大铁箱加入定量的水,然后和面,水不能多不能少。大罐负责配水,小罐负责定量。
现场有个大罐,负责配料。加入水,盐,碱等配料,搅拌均匀。(问题也不在这)。

将大罐中的配好的水,定量抽到小罐中。(这部分计量不准)这部分流程是:
1、泵打开后,抽大罐中的水,抽到小罐中。
2、“液位继电器”用来定量。他们把“液位继电器”的触头悬挂在固定的位置,当有水到达它的时候,然后关断。液位继电器,我第一次听说,上网一查,还真有。他的触头就跟 加油站的溢油报警 的触头一样 ,一被淹没,就有动作。
3、到达液位后,自动关断。打开小罐的阀门,水就流到“和面”的铁箱。

问题是:这种水中会产生泡沫。时间长了,泡沫堆积越来越多。当泡沫碰到 液位继电器的触头,就断关掉泵了。水不够,得人工加。这套设备在高处,加水不方便。
他们的意思时,做一套相对独立的小系统(让我来做这个小系统),跟搅拌等工序分开,只负责加水。每一小套系统资金也就提供1500。他们觉得很容易实现。
我的理解是:
1、用流量计有点不现实,得重新安装管道,流量计也贵,他的水也不纯净,有盐,碱,等杂质。
2、用重力传感器也不现实,他们没有“质量”这个概念,只说到那条刻度线,密度他们也不知道。还有现场的铁架,水罐,都固定好了,用重力传感器也很麻烦。
3、我觉得用那种浮球式的液位控制器,泡沫可能顶不起来。价格应该不太贵吧。

1500块,老板是想和他们建立合作关系。
大家有什么好主意,既便宜,又能实现一定的精度。他们说,只要到达那个刻度。刻度是人工画的。
找答案链接。http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=76298&cid=1028