第一红灯亮的意思是:正负15V电平故障
第二红灯亮的意思是:5V电平故障
第三绿灯亮的意思是:外部使能信号,T63或T64丢失
第四黄灯亮的意思是:模块就绪,直流母线已充电
第五红灯亮的意思是:进线电源故障
第六红灯亮的意思是:直流母线过压

楼主你对应以上的灯来判断你的电源模块了,控制高压(直流母线上的电源)输出的是X161上的9、112、48和X171的NS1、NS2,每台机床的设计都不一样,有的是把X161上的9、112、48短接然后通过PLC来控制X171的NS1、NS2的短接。有的是反过来。