回复:在操作面板按复位键后,主轴手动数据(转速)变0

西范斯

  • 帖子

    3616
  • 精华

    36
  • 被关注

    138

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-08 12:34:34

12楼

第一段是快速输入没信号时执行同步动作〔可能出于安全考虑,将速度值设零〕,但不知快速输入与reset如何关联的。不要删除,你可以在段前面加“;”先注释掉第一段〔原设计虽操作麻烦点,鉴于安全因素,不建议改,如果最初没有此问题,建议分析现在为何reset时快速输入会变零〕。