小弟有一个工程要求用S7-200,由于点数比较多,想请教一下论坛里面的师傅们看我这个方案可不可行,现将各个要接入PLC的点数罗列如下:
控制对象:
1:、36个数字量输出,1路数字量报警输出
2、27台电机,(27点数字量输出,56点数字量输入),即1个数字量输出控制一台电机,2个数字量输入作为电机状态的判断(接触器跟热继电器分别接入PLC)
3、22个料位计(22点数字量输入)
4、3路4~20mA电流模拟量输入
共计:64点数字量输出 78点数字量输入 3路模拟量输入
硬件组态方案
1、S7-200 CPU226CN AC/DC/继电器 24 入/16 出 数量 1 订货号 6ES7 216-2BD23-0XB8
2、EM223 32 入24V DC/32 继电器输出 数量 2 订货号 6ES7223-1PM22-0XA8
3、EM231 模拟量输入模块,4 输入 数量 1 订货号6ES7 231-0HC22-0XA8
以上硬件共有数字量输入点88点,数字量输出点80,模拟量输入点4点
CPU226CN 的供电能力是5V:1000MA,24V:400MA。
24V电源要求:
CPU数字量每点要求4MA电流,EM223输入要求4MA每点,输出要求9MA每点,EM231要求60MA。
现计算如下:
5V电源符合要求,不再写出。
24V电源计算:
如果全部点都计算进去的话肯定不够,因为CPU只提供400MA的24V电流。
但是真正工作中,不会有那么多的点同时工作,如果最多工作的点在电流范围内可否选用这个方案,望各位师傅给我分析一下,万分感谢。