发布于 2004-10-20 17:06:07
0楼
这个也不好说啦,有些单位的机床是在PLC里做的,当然系统提供怎么做,如果机床制造厂在MD14512里没有做,你可以改下面的参数,30200:1这个是编码器的个数,还有一个是编码器的类型 ENC_TYPE[0]:1 ENC_TYPE[1]:0 还有31040[1]:0,更改完了以后断电再上电,然后更改 DB3?.DBB1:10100000就可以啦.?如果你要改的是第一轴?就是1,第二轴?就是2,以此类推.
你也可以改一下PLC呀.
如果一个轴的测量口在MD14512里做的.根据14512的改吧.一般14512厂家自定义的.
志同道合