1.OCX控件在PCS7 V7版本上还是支持的,但原有的PCS7 V5.2上的相关FACEPLATES的OCX控件已经不存在了。我也做过实验,将V5版本的OCX文件拷贝过来也不好用了。
2.PCS7 V6。1版本开始,已经将OCX控件中的FACEPLATE方式升级为UDO的方式了,但在V6版本上还是可以使用OCX控件中的FACEPLATE。
3.如果你使用的这些OCX控件是标准的,那么通过升级,是可以实现OCX---UDO的升级的。
4.但如果你使用的OCX控件是非标准的,或者是第三方软件开发的,那么就不好说是否还可以继续使用了。因为NT系统与XP系统有些后台服务还是有所区别的。未必所有在NT系统下的开发在XP下仍然可以正常使用的。
5.是否原有的OCX控件是使用INDUSTRIAL X开发的?如果是,那么我可以肯定的告诉你,这个软件在PCS7 V7版本已经不支持了。