quote:以下是引用海猫在2011-12-08 22:09:58的发言:
我个人认为输入点,热继就可以所以可以减掉27个,还有个问题:你27个电机怎么启动?是按钮还是屏?我建议smart700或smart1000都可以1000元左右,还有应该有一个开关电源5A左右的24V(原因是你现场有传感器),若不减27个点,那么做按钮也可以,所以不知道你怎么启动这个27个电机?有DCS?还是怎么地?
请教海猫同时请教各位师傅,
现将技术要求再一次补充、具体,并再将自己的一些想法写出,请师傅们批阅:
技术要求补充:
1、27台电机中有22台是小功率电机,可以直接启动,3台7.5KW,1台15KW,我打算和料位计配合启动,实现自动控制电机,另外再加手动控制方式,手动信号不接入PLC。
2、屏采用TD文本,不需要做上位机系统,屏的作用主要是修改和显示参数和状态,
3、有一个24V,5V开关电源。
另外我在西门子技术手册上看到这样一句话:如果数字量输入点使用外接24VDC电源,则不纳入计算。这句话是不是可以这样理解,若我将外部开关电源的GND接数字量输入模块的各M点组成漏型输入,则无需考虑输入点对系统24V电流的占用,如果是这样理解的话,是不是CPU上的输入跟扩展模块上的输入都可以这样理解,
技术手册上还写到:每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。这句话是否可以得到这样的结论,数字量扩展模块上的输入输出都可以使用外部24VDC,而不使用系统自带的24VDC..我在技术手册上看到EM223 32入32出的接线图上有单独的一组M和L+,,我理解是外接24V的端子,若我在这两个端子上外接了24V电源则该扩展模块的32点输入则不需要计算对系统24V的消耗,是否可以这样理解。
还有一个问题,我在西门子技术手册上看到 EM222 DO8*24VDC 不需要系统24V电源,是不是可以在成本允许的情况下使用此模块来代替32入32出得EM223模块,
请各位师傅们给我指点迷津,给小弟一个向你们学习取经的机会,万分感谢!!