回复:请教关于S7-200组态的问题

羊羊羊爱吃灰太狼

  • 帖子

    89
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2011-06-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-09 10:41:39

7楼

quote:以下是引用海猫在2011-12-09 10:28:17的发言:
你的15kw也可以直接启动的,国家规定是7.5kw以下可以直接启动的,这里面还是有一个严重问题的,35kw、22kw等若星角启动也大于7.5kw的,所以还是很笼统的事情,经验值是15kw包括15kw以下都可以直接启动的。你的手动信号接不接入PLC那是个人问题,无所谓的(TD也可以做手动这个没有问题,这里不说),至于电源的占用,计算功率够就行,24V电源都可以外接的,他们的功率都不大最大的才13w。



不好意思师傅,还想再问你一下,电源占用的功率是不是只要CPU的5V电源电流够就可以的啊,如果这样那是不是说这个方案可行,以前的项目15KW的风机我都是采用星三角启动的,那是不是15KW包括15KW的机器就可以直接启动了。
再次感谢海猫师傅!