RS485,9600波特率,1平方毫米铜芯屏蔽双绞线,通讯距离理论上可以到1200米。
s7 200,官方给出ppi、mpi协议在9600波特率,50米距离下能正常使用,波特率高了通讯就有可能不稳定。
曾经测试过,上位机为有源485/232转换器下,先连接300米0.5平方毫米的屏蔽双绞线再连接15个modbusrtu设备(每个节点连接线大概1.5米),能够通讯,但偶尔有数据丢失(一分钟2~3次)。如果只是单单连接一个从机,就没有数据丢失的情况。当速度提升到56k后,数据丢失多些(一分钟12次左右),不过56kbps跟9.6kbps比起来,上位机的操作响应快多了。
所以,通讯距离与很多因数有关的,不能单单就一个波特率就能决定通讯距离的远近,还与线材、线径、线质量、布线工艺、节点个数、转换卡质量、接地处理、屏蔽层与大地间的电压峰值、数据通讯协议、现场电气环境等很多因数有关,如果要做一个全局的测试,将耗费不少的时间、精力、金钱等....