quote:以下是引用啊哈11在2011-12-08 18:03:42的发言:
感谢二位的指点,共模电压是怎么回事,楼上能不能细说一下。
设备地线与通讯线屏蔽层的电压,这个电压高了很容易导致通讯口保护电路电阻的烧毁,然后就不能通讯了。在不同供电电源的通讯设备中,经常是不共地的,会造成控制柜地线跟通讯芯片屏蔽层端的电压有高有低,电压过高了不仅影响通讯质量,长期电压过高,就会导致保护电阻过流发热烧掉保护电阻,然后高压直接进入通讯芯片击穿通讯芯片。曾经有过这种问题出现过,烧了好几个控制器通讯芯片.....
如果是单纯的把通讯屏蔽层接到大地,更加影响通讯,所以共模电压很让人抓狂。有时候都想直接加个光电隔离模块了...