发布于 2011-12-09 12:31:56
14楼
最近处理了一个FUE380的故障案例,可以参考下:
热电厂,DN200超声波流量计配FUE950,2.5L/p的脉冲,正常流量估计60m3/h左右,FUE950却显示1800m3/h固定不变。
1)拆掉供回水热电阻,排除温度线干扰,流量值马上降到两位数了,但是波动很大,检查发现热电阻虽然是单独穿的铁管,但是穿线口下部线缆保留的过长,并且和220V AC电源线卷在一起,解决方法是把多余的温度线适量裁短并穿金属软管到积算仪下部。
2)拆掉热电阻后,流量计和积算仪一致了,流量计本身波动就大,比如从50m3/h突变到0,起初以为是不满管有气泡造成的,将出口阀关小,都快完全关闭了波动还是很大,检查发现,流量计的220电源和脉冲线虽然采用的是两根屏蔽电缆,但是穿线时两根电缆都在流量计的右侧同一进线口进入,而且电源线裸露部分较长,横放在接线板上延伸到流量计左侧的电源端子上,将电源线改到流量计左侧穿线口进入并且使裸露部分尽量短,流量计就稳定了。
可见干扰对超声波热量表影响是很大的,规范布线很关键!
跋山涉水,爬梯钻洞