发布于 2002-11-21 20:30:49
0楼
多谢笑西风!!!
我问题2的意思是定义了两个32位浮点数内部变量AI1、AI2和一个二进制外部变量DI1(通过5611MPI),当DI1=1时,AI2:=AI1+1,然后再把AI1:=AI2,它完成的功能就是当DI1为1时,累积一次,进行累积,最后在画面上显示AI2的值(即累积值),画面上AI2 I/O域的属性形式为输入&输出。可是当运行系统关闭后,重新启动,AI2的值就又从0开始而非系统关闭前的值,如何能使它能保持系统关闭前的值呢?是在TAG LOGGING中吗?如何做?
当DI1=1时,AI2:=AI1+1,然后再把AI1:=AI2,这个功能写在哪里?是在全局脚本中建立动作吗?
另:在WIN2000+WINCC+SP2下,通过5611MPI与S7-300PLC通讯,不能通讯,在同一台机器上,S7PLC编程程序可以和S7-300PLC通讯成功,WHY?同样的程序(就是一个简单的二进制外部变量的显示)在WINNT4。0+WINCC+SP2下,通过5611MPI与S7-300PLC通讯,通讯成功,是WIN2000的原因吗?
请各位赐教