回复:请问:logo 0BA5控制器怎样设定为加电既运行程序?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-10 12:04:05

3楼

按钮启动“自动运行(控制)程序”与LOGO!的运行是两个不同概念。
按钮启动“自动运行(控制)程序”:利用按钮“启动”程序“工艺控制”的自动运行;
如果LOGO!里面下载了程序,只要供电LOGO!即会运行。与按钮“启动”与否无关。
LOGO怎样设置就可以来电后自动运行,而不用用按键启动?
答:方法一、取消启动按钮的条件取消;方法二、将启动按钮的信号使用RS触发器锁存。同时,激活此RS触发器的参数保持功能。方法三、将启动按钮更换为转换开关。启动信号由原来的脉冲信号改为连续信号,停电时信号不会消失,来电后系统即会自动运行。注意:任何功能块均不激活参数保持功能时,系统是重新运行。如果将保存工艺过程进度的功能块激活参数保持功能时,系统会接着原来的状态继续运行。