调用FC赋值DB块问题

已锁定

8709

  • 帖子

    89
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2005-10-14

黄金 黄金 如何晋级?

调用FC赋值DB块问题

4978

15

2011-12-10 14:09:40

FC块
IN A BOOL
IN B BOOL
OUT C BOOL
DB1块
DB1.DBX0.0 BOOL
DB1.DBX0.1 BOOL
FC块编程如下:
A #a
S #c
A #b
R #c
OB1中调用如下:
OPN DB 1 //打开DB1块,我认为不用此条程序也可以, 对不对?
CALL FC 1
a:=I0.0
b:=I1.3
c:=DB1.DBX0.0
OPN DB 1 //打开DB1块,我认为不用此条程序也可以,对不对?

CALL FC 1
a:=I0.1
b:=I1.3
c:=DB1.DBX0.1
问题是假如I0.0高电平时,DB1.DBX0.0和DB1.DBX0.1同时置位,而将其该为M点则不存在此种问题。或者将#C改为IN_OUT类型问题也能解决。或者直接用线圈输出,不用置位、复位也不存在此问题,为什么???