回复:调用FC赋值DB块问题

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-10 22:18:57

7楼

quote:以下是引用8709在2011-12-10 22:08:45的发言:
还有为什么直接用线圈就没问题,用SR触发器就会存在问题呢?请大侠解释!

因为用SR触发器可能在条件不满足是不对OUT变量进行刷新,不刷新的话那么OUT变量使用的临时变量没有被赋值,也就可能是一个不确定的值。
对于于线圈来说,条件满足置1,条件不满足置0,总是会给OUT变量一个确定的值。