SINAMICS S120与MM440两种不同系列变频器可采用公共直流母线共接方式吗?

已锁定

风岚

  • 帖子

    264
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-15

普通 普通 如何晋级?

SINAMICS S120与MM440两种不同系列变频器可采用公共直流母线共接方式吗?

1647

5

2011-12-10 22:20:06

开卷校平生产线项目中目前有15台轴控制,客户要求采用S120系列变频器,原配置中全部采用S120型号,但考虑经济成本,公司要求把部分90Kw电机的轴控制改为MM440,清单如下:
基本整流装置560KW,1200A(两台并联) 6SL3330-1TE41-2AA0 2
开卷机 MM440 ,45KW 6SE6440-2UD34-5FB1 2
双辊夹送 逆变装置132KW,260A 6SL3320-1TE32-6AA3 1
七辊粗矫机 逆变装置315KW,605A 6SL3320-1TE36-1AA0 1
双轧系平整机 MM440 ,90KW 6SE6440-2UD38-8FB1 2
切边机 MM440 ,55KW 6SE6440-2UD35-5FB1 2
11辊矫平机 逆变装置200KW,380A 6SL3320-1TE33-8AA3 2
短板输送 MM440 ,7.5KW 6SE6440-2UD27-5CA1 1
输送辊道II MM440 ,18.5KW 6SE6440-2UD31-8DB1 1
11辊精整机 逆变装置315KW,605A 6SL3320-1TE36-1AA0 2
输送辊道III MM440 ,18.5KW 6SE6440-2UD31-8DB1 1
抛料夹送III MM440 ,7.5KW 6SE6440-2UD27-5CA1 1
CU320 6SL3040-1MA00-0AA0 5
"制动模块INAMICS
BRAKING MODULE
EINGANG: DC 600V
AUSGANG: 250 KW/15S
FUER CHASSISGERAET G" 6SL3300-1AE32-5AA0 1

按照供货商的说法,可以将MM440的三相电源去掉,直接由公共直流母线供电,并且不需要外接外部制动,不同系列型号变频器是否可以共用直流母线,按照项目的电机功率配置是否合适,请斑竹与各位朋友不吝指教!