回复:6RA70速度给定切换的问题。

KAPOK

  • 帖子

    2218
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-10 23:29:25

2楼

quote:以下是引用youhm在2011-12-10 22:29:27的发言:
这个涉及到6RA7参数设定,在变频器里一般使用数据组切换,6RA7应该也是一样,参数设好也可以不用程序来控制,当然你用PLC控制6RA7的数字输入来实现升速和降速也是没问题的,另外应一个数字输入作为数据组切换就可以了。

这位朋友的回答是有问题的!跟楼主提问的问题不匹配!
楼主需要判断上位机和PLC之间的通讯状态,然后得到一个上位机是否正常工作的标志。根据这个标志,当通讯正常时,速度给定来自上位机;当通讯不正常时,速度给定来自按钮。关键就是需要做一个切换开关。