近日去处理了一套污水处理的设备问题,使用者说设备自动运行时有时候某台设备一启动其他的几台设备就会停掉,有的设备本来停着的会自动开起来,经查看程序发现出现这种情况的可能就一种,就是自动运行信号没有了之后然后又有了,于是就去检查现场的接线情况,到现场后发现没有图纸也没有工具,不知从何下手检查,后来找来工具那万用表一量DC24V只有15V,电源模块OUTPUT为1.1A,现场带的中间继电器比较多,我又查了一下现场使用的S7-400的数字量输入模块的输入电压“1 信号”时为11V 到30V,怀疑电压降太大有时候可能会低于11V造成的,于是找了一个4.5A的电源模块换上去,直流输出电压就稳定了一直是24V,观察了一段时间,设备再没有出现问题,一点维修经验拿出来和大家分享一下!