quote:以下是引用zhangli0在2011-12-09 23:49:02的发言:
变量归档可以选择根据变化,不要一直归档就行了。
变量记录选择“根据变化”时,还是有一定的“缺陷”的。比如模拟量数据,可能变量类型为float,这样即使现场传过来的数据没有变化(“表面看起来没有变化”),但是实际通道传到CPU中处理的数据已经发生“微小”的变化,这样也会触发记录!所以,对于数字量(开关量)或者Int(Dint/Dword、Word、Byte)类型数据选择“根据变化”进行归档(变量记录)才会有意义,而对于Float(Real)类型数据进行“根据变化”将进行归档就没有实际意义了!
<“缺陷”谈不上,因为WinCC功能很强大,只是希望大家合理地避开一些使用误区,用简单的词句深刻地理解问题>