quote:以下是引用shine在2011-12-08 16:32:14的发言:
你设置的Port0做PPI通讯,这个本身不会影响Port1。
但有一点需要注意,同一时间,最多只能有8个NetW/NetR指令在运行,而这些指令的执行时间可能不止一个扫描周期。如果该指令调用频次太高,占用通讯资源太多,会影响PLC整个的通讯效率,包括和编程软件的通讯。
你可以试着用SM0.5的上升沿调用NETW/NETR指令。
另外,不用两个PLC都使用该指令,只需在主PLC上执行即可
多谢斑竹帮助,我用I0.0常通做的通讯条件,应该是超过8个NETR/NETW了。症状也是能和计算机通上,就是“双击刷新”时,地址变化的巨慢。
谢谢SHINE斑竹指点啊!!