不能. .
为什么不能呢?
Simatic Net PC软件没有做这个功能,也没有什么必要。如果你要做OPC客户端跟Simatic OPC服务器的通讯测试,在配置控制台(Configuration Console)启用相应的"CP Simulation",不用配PC Station就可以试;如果要测试服务器跟PLC设备的通讯,那么假设可以用PLCSim,即使跟PLCSim能正常通讯,也不能说明你的配置可以跟真实的PLC通讯,只有连上PLC,才能知道你的PC Station配的对不对。所以Simatic OPC没做跟PLCSim的通讯,因为没有意义。