变频器长时间0速运行,IGBT本身在低速发热很厉害、很集中(与IGBT结构有关的),一般IGBT要将容50% 使用。比方说,如果IGBT本身额定是100A, 那在0 速只能驱动最多50A的能力。

在变频器使能时,速度不给定(即给定0速度),转盘静止不动。能否考虑采用机械抱闸,把转盘hold住,尽可能不让电机轴长时间出力呢?