根据楼主的描述,您遇到的现象不应该是LOGO!的问题,而应该是负载及供电电路的问题(电源及保护共用)。可能是:“这个输出点”的负载将电源短路造成的。LOGO!的电源同被同时短路,LOGO!的供电电源保护,失电停止运行,该输出的负载断开,然后电源复位、恢复供电,LOGO!继续运行,......如此循环。
奇怪的是:电源的保护会自动复位。是供电电源保护用的空开(或熔断器)选的太大了?不至于出这种失误呀。如果是负载短路时,空开会脱口、熔断器会烧断!!