你的SP_INT(PID设定值)是不是没有设置变量,设定值为零,测量值与偏差当然大小始终相等啦,输出没有是因为增益GAIN设为正数或未设置(默认为1),在正向调节作用下,输出值就总是零。
一般来说,FB41必须要设置的几个输入参数有:
MAN_ON 手自动状态,1为手动
CYCLE 调用周期
SP_INT 设定值
PV_IN 测量值
MAN 手动值
GAIN 增益
TI 积分时间
TD 微分时间
LMN_HLM 输出值上限
LMN_LLM 输出值下限