SLM和ALM整流单元调试需要考虑的方面:
1) 供电是否为IT电网? 如果是, 那么必须要拆除EMC滤波器的连接片( 即: 不使用Y形电容)
2) Automatic Configuration之后, 在离线状态下Configure DDS时候, 在"Line/DC-link identification at first switch-on"选项上打勾, 在"Parallel connection infeed"选项上确定是否有多个整流单元并联。
3) 供电电压P210=??? V, 是否与现场供电相符合。
4) 如果安装了进线电压检测VSM模块, 那么P3400.5= Line Supply Voltage Sensing with VSM
5) 检查再生电能回馈功能是否激活, P3533=0 ( 0= Active, 1=Inhibit )
6) 设置正确的启动命令P840 ( ON/OFF1 )
7) 如果需要, 则设置"External Alarm"和"External Fault"参数
8) 启动SLM和ALM整流单元的时候, 观察预充电接触器是否正常动作( 通常为1~2秒)