都是过载150%, 基于重载电流是57秒, 基于轻载电流仅仅是3秒, 过载能力有很大的差异。

取决于应用场合是否长期重载运行. 就像钢铁行业, 驱动选型多数情况下, 我们基于基准负载电流(重载)来选变频器。

基于重载电流选出的变频器, 要比基于轻载电流选出的变频器, 在容量等级(KW)上至少放大了一档。所以, 选型标准不同, 选择出来的G120型号不一样。不管基于重载电流, 还是基于轻载电流, 不需要额外加选件!