回复:SLM和ALM的调试,是不是只要上电之后在从CU上传参数到STARTER调试就完成了,有没有其他要注意的

儒雅的小金人

  • 帖子

    610
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2008-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-13 15:36:09

4楼

quote:以下是引用Robert 211在2011-12-13 12:56:03的发言:
SLM和ALM整流单元调试需要考虑的方面:

1) 供电是否为IT电网? 如果是, 那么必须要拆除EMC滤波器的连接片( 即: 不使用Y形电容)
2) Automatic Configuration之后, 在离线状态下Configure DDS时候, 在"Line/DC-link identification at first switch-on"选项上打勾, 在"Parallel connection infeed"选项上确定是否有多个整流单元并联。
3) 供电电压P210=??? V, 是否与现场供电相符合。
4) 如果安装了进线电压检测VSM模块, 那么P3400.5= Line Supply Voltage Sensing with VSM
5) 检查再生电能回馈功能是否激活, P3533=0 ( 0= Active, 1=Inhibit )
6) 设置正确的启动命令P840 ( ON/OFF1 )
7) 如果需要, 则设置"External Alarm"和"External Fault"参数
8) 启动SLM和ALM整流单元的时候, 观察预充电接触器是否正常动作( 通常为1~2秒)


楼上说得很好。补充一点,跟电机模块作P1910的静态识别一样,ALM和SLM有一个参数P3410来设置进行电网识别。识别P3410=5,此时有A06400报警,此时给一个起动信号给P840,等一会识别完毕,P3410返回零。识别完毕。保存数据。