回复:SINAMICS S120与MM440两种不同系列变频器可采用公共直流母线共接方式吗?

风岚

  • 帖子

    264
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-13 16:49:34

3楼

quote:以下是引用Robert 211在2011-12-12 16:23:13的发言:
以前MM440变频器连接到6SE70整流单元, 有成功的案例可以借鉴。对于SINAMICS S120与MM440, 是否能够混合连接到SINAMICS S120基本整流装置的公共直流母线上, 没听说有谁这么做过。

------ MM440变频器连接到6SE70整流单元配置供参考:
6SE70整流单元连接到交流电网上,它提供整段直流母线的能量,
如需要制动则只需要制动电阻,连接到MM440上.
注意事项:
1.所有MM440变频器只连直流电源.
2.MM440变频器直流侧加快熔, 以保护装置.
3.最多可连10台变频器,且单台功率不能大于90KW
4.整流单元功率不能大于250KW


谢谢了!